Habilitación de la compatibilidad con controladores Mercury EP y LP firmware 1.x.x

2025-04-15Última actualización

Antes de poder integrar controladores Mercury EP o LP firmware 1.x.x en su dispositivo Streamvault™, debe habilitar un conjunto de cifrado de Capa de Puertos Seguros (SSL, por sus siglas en inglés) más antiguo.

Lo que debería saber

Según su integración, se debe agregar uno de los siguientes conjuntos de cifrado para permitir que las unidades se comuniquen con el dispositivo:
Integración del controlador Mercury LP en firmware 1.31 y anterior
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Integración del controlador Mercury EP en firmware 1.29.7 y anterior
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

Procedimiento

  1. En Windows, ejecute gpedit.msc para abrir el Editor de Políticas del Grupo Local.
  2. Vaya a Configuración de la Computadora > Plantillas Administrativas > Red > Configuración de la Capa de Puertos Seguros (SSL, por sus siglas en inglés) .
  3. Haga doble clic en Pedido del Conjunto de Cifrado de la Capa de Puertos Seguros (SSL, por sus siglas en inglés).
  4. En el panel de Opciones, en el campo de Conjuntos de Cifrado de la Capa de Puertos Seguros (SSL, por sus siglas en inglés), agregue una coma al final de la lista seguida del conjunto de cifrados aplicable a su integración. No agregue espacios.
  5. Haga clic en DE ACUERDO para guardar el Objeto de Política de Grupo (GPO).
    Conjuntos de cifrado de la Capa de Puertos Seguros (SSL, por sus siglas en inglés): adición de un cifrado para la compatibilidad del complemento Overwatch del Controlador Mercury.
  6. Reinicie el servicio Softwire o reinicie el dispositivo.